Practical seminar Tekla Structures 2017

Опирание прогонов. ЛИРА-САПР

Моделирование ЛИРА-САПР. Стальные конструкции
Ответить
JPJ
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 09 янв 2020, 15:37

Опирание прогонов. ЛИРА-САПР

Сообщение JPJ »

Доброго времени суток! Подскажите верно ли задавать прогоны в расчетной схеме в одном уровне с ригелями, если по факту они же опираются на верхний пояс? И как выполнить узел опирание в расчете если прогоны будут выше?
Последний раз редактировалось JPJ 09 янв 2020, 16:54, всего редактировалось 1 раз.
EgorTS
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 08 дек 2019, 10:45

Re: Опирание прогонов. ЛИРА-САПР

Сообщение EgorTS »

Приветствую) на самом деле разница есть, но она не критична. Лично я советую все таки задавать прогоны как по факту они есть, т.е. выше. А вот на счет опирания есть несколько вариантов: через ЖВ, объединение перемещений, или добавлением маленьких стержней любой жесткости (но без доп х-к для подбора). У всех трех есть плюсы и минусы, тут уж как удобнее самому делайте.
Последний раз редактировалось EgorTS 09 янв 2020, 16:45, всего редактировалось 1 раз.
JPJ
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 09 янв 2020, 15:37

Re: Опирание прогонов

Сообщение JPJ »

А в чем разница между этими подходами?
EgorTS
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 08 дек 2019, 10:45

Re: Опирание прогонов. ЛИРА-САПР

Сообщение EgorTS »

Разницы в виде результатов не будет, но..если задавать через ЖВ это быстро, но может получиться что она в расчетной схеме пересекёт гор связи, от этого конечно можно уйти, но почему то не всегда срабатывает. Через объединение перемещений такого не случится, но это долго, придется перещелкивать все пары узлов. Через добавления стержней самый быстрый, но надо проследить чтоб на эти стержни не был задан св, а второе если передавать потом расчетную схему в 3дэ модель, то их нужно будет удалить. А так я советую задать несколько схем и самому посмотреть как это работает, и какие результаты.
Последний раз редактировалось EgorTS 09 янв 2020, 16:45, всего редактировалось 1 раз.
ИНЖЕНЕР24
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 09 янв 2020, 14:45

Re: Опирание прогонов

Сообщение ИНЖЕНЕР24 »

А я когда задаю опирание прогонов на ригель при помощи объединения перемещений, но почему то лира выдает геометрическую изменяемую систему.
EgorTS
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 08 дек 2019, 10:45

Re: Опирание прогонов. ЛИРА-САПР

Сообщение EgorTS »

Сталкивался, возможно проблема в том что не задаешь все 6 степень объединения перемещений. Дело в том что это не значит что там шарнир не шарнир или жесткое не жесткое, это именно перемещения, многие это путают.
ИНЖЕНЕР24
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 09 янв 2020, 14:45

Re: Опирание прогонов. ЛИРА-САПР

Сообщение ИНЖЕНЕР24 »

Спасибо, получилось
Ответить

Вернуться в «Моделирование ЛИРА-САПР. Стальные конструкции»