Practical seminar Tekla Structures 2017

Нули вместо позиций арматуры в спецификации Tekla отлитого

Ответить
alstey
Сообщения: 1074
Зарегистрирован: 18 май 2013, 11:30

Нули вместо позиций арматуры в спецификации Tekla отлитого

Сообщение alstey »

В чем может быть дело?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Yuzer
Сообщения: 200
Зарегистрирован: 26 май 2012, 12:39
Откуда: Україна Харків

Re: Нули вместо позиций арматуры в спецификации отлитого

Сообщение Yuzer »

А если сделать запрос отлитого элемента, что выдает?
AndrejjerdnA
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 18 сен 2014, 07:20

Re: Нули вместо позиций арматуры в спецификации отлитого

Сообщение AndrejjerdnA »

Нумерация стержней указана не сквозная?
Евгений_71
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 13 мар 2016, 23:32

Re: Нули вместо позиций арматуры в спецификации отлитого

Сообщение Евгений_71 »

Такая же проблема, при чем арматуру только нумерует если галочка стоит на ВКЛ. при Выкл пишет нули. Соответственно в ведомости деталей тоже самое)
AndrejjerdnA
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 18 сен 2014, 07:20

Re: Нули вместо позиций арматуры в спецификации отлитого

Сообщение AndrejjerdnA »

Если вы выключаете сквозную нумерацию, нужно арматуру пронумеровать с помощью специального плагина.
alstey
Сообщения: 1074
Зарегистрирован: 18 май 2013, 11:30

Re: Нули вместо позиций арматуры в спецификации отлитого

Сообщение alstey »

Нумерация была сквозная, т.е. не было указано нумеровать начиная от "1" в каждом чертеже. Появлялись нули вместо позиций. Потом исчезли, так и не понял в какой момент.
AndrejjerdnA писал(а):Если вы выключаете сквозную нумерацию, нужно арматуру пронумеровать с помощью специального плагина.
что за плагин, можешь подсказать?
AndrejjerdnA
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 18 сен 2014, 07:20

Re: Нули вместо позиций арматуры в спецификации отлитого

Сообщение AndrejjerdnA »

alstey писал(а):Нумерация была сквозная, т.е. не было указано нумеровать начиная от "1" в каждом чертеже. Появлялись нули вместо позиций. Потом исчезли, так и не понял в какой момент.
AndrejjerdnA писал(а):Если вы выключаете сквозную нумерацию, нужно арматуру пронумеровать с помощью специального плагина.
что за плагин, можешь подсказать?
Вроде вот этим.
http://teklastructures.support.tekla.co ... nforcement
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ответить

Вернуться в «Среда TopEngineer»