Болты на прогонах Tekla Structures
-
Рак Роман
- Сообщения: 282
- Зарегистрирован: 29 июн 2016, 09:23
Болты на прогонах Tekla Structures
Делаю узел прогоном. Не пойму почему делаю группу болтов для двух прогонов (вариант 2) болты вылетают. А когда по в. 1. - крепление по отдельности - то все гуд. Подскажите что не так
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- vladimir_a
- Сообщения: 699
- Зарегистрирован: 07 дек 2011, 21:22
Re: Болты на прогонах
у тебя все болты только в одном швеллере
-
Рак Роман
- Сообщения: 282
- Зарегистрирован: 29 июн 2016, 09:23
Re: Болты на прогонах
не совсем вас понял.
- нажимаю на болты показать детали соединения и он мне подсвечивает два швеллера.
- нажимаю на болты показать детали соединения и он мне подсвечивает два швеллера.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- pavelkutas
- Сообщения: 276
- Зарегистрирован: 16 янв 2013, 14:11
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: Болты на прогонах
Все болты в группе болтов всегда принадлежат одному пакету. На каждый пакет - своя группа. В данном случае два швеллера - два пакета. Нужно делать две группы болтов. А сейчас все 4 болта в одном швеллере, как писали выше.
-
Рак Роман
- Сообщения: 282
- Зарегистрирован: 29 июн 2016, 09:23
Re: Болты на прогонах
-понятно, думал есть другой вариант решения.
-Спасибо за совет
-Спасибо за совет
- Таран Д. А.
- Администратор
- Сообщения: 2877
- Зарегистрирован: 30 ноя 2011, 18:41
- Откуда: г. Москва
- Контактная информация:
Re: Болты на прогонах
Это старый глюк.
1) Преврати прогоны в трубу квадратную с такими же размерами
2) Сделай 2 болтовых соединения и в свойствах создания каждого болта напиши условия.
3) тут дело в том что при создании компонента не рефрешится длинна болта который не может найти нужную стенку. а в трубе их 2 так что и для него стенка есть то есть в компоненте труба а в реале швеллер
1) Преврати прогоны в трубу квадратную с такими же размерами
2) Сделай 2 болтовых соединения и в свойствах создания каждого болта напиши условия.
3) тут дело в том что при создании компонента не рефрешится длинна болта который не может найти нужную стенку. а в трубе их 2 так что и для него стенка есть то есть в компоненте труба а в реале швеллер
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Администратор Topengineer.ru 8 (495) 215-07-79 (офис) ; 8 (925) 755-9318 (сот.); Skype wildomen ; http://vk.com/tekla_structures
Разработка КМД | Разработка КМ | Разработка КЖ | Обучение Tekla Structures | Купить Tekla Structures
Разработка КМД | Разработка КМ | Разработка КЖ | Обучение Tekla Structures | Купить Tekla Structures
-
Рак Роман
- Сообщения: 282
- Зарегистрирован: 29 июн 2016, 09:23
Re: Болты на прогонах Tekla Structures
спасибо за вариант, но звучит ка кто сложновато (много монипуляцей) проще уже сделать на каждый швеллер свою группу. Ну кому как
- Таран Д. А.
- Администратор
- Сообщения: 2877
- Зарегистрирован: 30 ноя 2011, 18:41
- Откуда: г. Москва
- Контактная информация:
Re: Болты на прогонах Tekla Structures
Ничего сложного 3-4 нажатия кнопки.Рак Роман писал(а): 17 май 2018, 09:16 спасибо за вариант, но звучит ка кто сложновато (много монипуляцей) проще уже сделать на каждый швеллер свою группу. Ну кому как
Но компонент остается один. Чем меньше тем лучше.
Администратор Topengineer.ru 8 (495) 215-07-79 (офис) ; 8 (925) 755-9318 (сот.); Skype wildomen ; http://vk.com/tekla_structures
Разработка КМД | Разработка КМ | Разработка КЖ | Обучение Tekla Structures | Купить Tekla Structures
Разработка КМД | Разработка КМ | Разработка КЖ | Обучение Tekla Structures | Купить Tekla Structures