Practical seminar Tekla Structures 2017

Проверка на конфликты (болты) в Tekla Structures

Ответить
Тимур703
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 22 мар 2017, 10:31

Проверка на конфликты (болты) в Tekla Structures

Сообщение Тимур703 »

Здравствуйте. При проверке на конфликты болты не участвуют? можно их как-то добавить Спасибо
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя
pavelkutas
Сообщения: 276
Зарегистрирован: 16 янв 2013, 14:11
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Проверка на конфликты (болты)

Сообщение pavelkutas »

Если бы это было несколько групп болтов, то показал бы конфликт. А тут, на сколько я понимаю, все замоделировано одной группой.
Vitalii_work
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 18 июл 2018, 14:18

Re: Проверка на конфликты (болты)

Сообщение Vitalii_work »

Даже между двумя группами болтов не покажет конфликт
Аватара пользователя
pavelkutas
Сообщения: 276
Зарегистрирован: 16 янв 2013, 14:11
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Проверка на конфликты (болты)

Сообщение pavelkutas »

думал может только в новых версиях работает, не поленился проверил в 20.0 - все работает
image_2018-07-19_11-16-59.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Тимур703
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 22 мар 2017, 10:31

Re: Проверка на конфликты (болты)

Сообщение Тимур703 »

с права группа болтов, с лева отдельные болты

Дополнительно. я этот вопрос поднял, как перешел на 2017, обычные пластины подрезанные друг к другу показывает конфликт.
clashcheck.config - не помогает
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя
pavelkutas
Сообщения: 276
Зарегистрирован: 16 янв 2013, 14:11
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Проверка на конфликты (болты)

Сообщение pavelkutas »

я ничего не понял, если честно. Вот есть у тебя группа болтов, абсолютно не важно сколько в ней болтов, для теклы все это группа болтов. Если у тебя одна группа пересекает другую, 1 болт в группе, 100 болтов - не важно, диспетчер покажет конфликт. Если у тебя внутри группы назначены такие настройки, что болты пересекаются, этого не покажет, но тут уже вопрос к тому, кто эти расстояния ставил, это же визуально видно, что косяк
alpol91
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 21 мар 2018, 18:02

Re: Проверка на конфликты (болты) в Tekla Structures

Сообщение alpol91 »

Добрый день! Также вопрос по проверке на конфликты. Только не совсем понимаю, что не нравится текле. Есть фланцевый узел на высокопрочных болтах. Болты М24, все расстояние соблюдены, но выдает конфликт. См. вложение.
Болты1.JPG
При этом в настройках приложения изначально стояло для проверки 2d, поменял на 1,5d дабы проверить, может тогда конфликт выдавать не будет. Ситуация действительно изменилась, и более конфликтов не выдает.
Вопрос в следующем: можно ли в соответствии с нашими нормами настроить проверку на конфликты по разному в разных направлениях? т.е. 2d и 1.5d в разных направлениях? Самому кажется, что это маловероятно, ведь тогда нужно задавать направление действия нагрузки.. Но все же может есть какое-то решение?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Vitalii_work
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 18 июл 2018, 14:18

Re: Проверка на конфликты (болты) в Tekla Structures

Сообщение Vitalii_work »

alpol91 писал(а): 03 авг 2018, 12:15 Добрый день! Также вопрос по проверке на конфликты. Только не совсем понимаю, что не нравится текле. Есть фланцевый узел на высокопрочных болтах. Болты М24, все расстояние соблюдены, но выдает конфликт. См. вложение.
Болты1.JPG

При этом в настройках приложения изначально стояло для проверки 2d, поменял на 1,5d дабы проверить, может тогда конфликт выдавать не будет. Ситуация действительно изменилась, и более конфликтов не выдает.
Вопрос в следующем: можно ли в соответствии с нашими нормами настроить проверку на конфликты по разному в разных направлениях? т.е. 2d и 1.5d в разных направлениях? Самому кажется, что это маловероятно, ведь тогда нужно задавать направление действия нагрузки.. Но все же может есть какое-то решение?
2*d в настройках проверки на конфликты я так понимаю это относится гк габаритам под ключ(таблица V-12). 1.5d b и 2d это ты наверное имеешь ввиду минимальные расстояния от центра болта до края элемента вдоль/поперек усилия?
alpol91
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 21 мар 2018, 18:02

Re: Проверка на конфликты (болты) в Tekla Structures

Сообщение alpol91 »

Vitalii_work писал(а): 03 авг 2018, 14:24
alpol91 писал(а): 03 авг 2018, 12:15 Добрый день! Также вопрос по проверке на конфликты. Только не совсем понимаю, что не нравится текле. Есть фланцевый узел на высокопрочных болтах. Болты М24, все расстояние соблюдены, но выдает конфликт. См. вложение.
Болты1.JPG

При этом в настройках приложения изначально стояло для проверки 2d, поменял на 1,5d дабы проверить, может тогда конфликт выдавать не будет. Ситуация действительно изменилась, и более конфликтов не выдает.
Вопрос в следующем: можно ли в соответствии с нашими нормами настроить проверку на конфликты по разному в разных направлениях? т.е. 2d и 1.5d в разных направлениях? Самому кажется, что это маловероятно, ведь тогда нужно задавать направление действия нагрузки.. Но все же может есть какое-то решение?
2*d в настройках проверки на конфликты я так понимаю это относится гк габаритам под ключ(таблица V-12). 1.5d b и 2d это ты наверное имеешь ввиду минимальные расстояния от центра болта до края элемента вдоль/поперек усилия?
Да, именно это я и имею ввиду.
Ответить

Вернуться в «3D моделирование в Tekla Structures»