Взаимоисключение нагрузок в Лира-Сапр
-
vopros
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 08 дек 2019, 11:03
Взаимоисключение нагрузок в Лира-Сапр
Подскажите как одновременно учесть взаимоисключение нескольких нагрузок? (например надо исключить ветер и сейсмику, температуру и сейсмику, но температуру и ветер не взаимоисключать)
-
MishinaVeronika
- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: 08 дек 2019, 10:33
Re: Взаимоисключение нагрузок в Лира-Сапр
Проще всего создать несколько вариантов конструирования с разными таблицами РСУ.
-
EgorTS
- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: 08 дек 2019, 10:45
Re: Взаимоисключение нагрузок в Лира-Сапр
Можно сделать одну таблицу рсу, но в 3 столбце, напротив температуры и ветра поставить 0. Тогда Лира никогда не объединит в одно загружение ветер с сейсмикой и температурой с сейсмикой, но будет учитывать температуру и ветер вместе.vopros писал(а): 10 янв 2020, 10:55 Подскажите как одновременно учесть взаимоисключение нескольких нагрузок? (например надо исключить ветер и сейсмику, температуру и сейсмику, но температуру и ветер не взаимоисключать)
-
scale
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 26 май 2020, 15:51
Re: Взаимоисключение нагрузок в Лира-Сапр
Здравствуйте. Программой Лира пользуюсь недавно, поэтому сильно не пинайте. Есть 3 кратковременные нагрузки. При формировании таблиц РСУ существует возможность сделать все 3 нагрузки взаимоисключающими и нигде не сказано как это сделать.Kак мне это сделать? Желательно поподробнее?

-
Evgen01
- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 26 май 2020, 16:03
Re: Взаимоисключение нагрузок в Лира-Сапр
В РСУ в каждом загружении из ваших 3 поставьте одну и ту же группу взаимоисключения - к примеру поставьте цифру группы 1, можете постаить в принципе любое число, главное что это было одно и то же число для всех загружений.
-
Evgen01
- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 26 май 2020, 16:03
Re: Взаимоисключение нагрузок в Лира-Сапр
Спасибо помогли. 
-
Maka
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 27 май 2020, 11:50
Re: Взаимоисключение нагрузок в Лира-Сапр
Если у меня к примеру 2 группы взаимоисключающих нагрузки:
1 группа (2 снеговых варианта загр.)
2 группа (2 температурных загр. зимой и летом)
как исключить из 1 группы температурное загр. летом. ?
1 группа (2 снеговых варианта загр.)
2 группа (2 температурных загр. зимой и летом)
как исключить из 1 группы температурное загр. летом. ?
-
Evgen01
- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 26 май 2020, 16:03
Re: Взаимоисключение нагрузок в Лира-Сапр
А летом сооружение не будет эксплуатироваться? Зачем исключать? Обычно, выбирают максимальную разность температур и по ней производится расчет.
Но, если уж очень хочется исключить, то лучше воспользоваться РСН.
Но, если уж очень хочется исключить, то лучше воспользоваться РСН.
-
Maka
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 27 май 2020, 11:50
Re: Взаимоисключение нагрузок в Лира-Сапр
Летом снега как правило не бывает.
А создать группы взаимоисключающих нагрузок похоже что не предусмотрено.
А создать группы взаимоисключающих нагрузок похоже что не предусмотрено.
-
Evgen01
- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 26 май 2020, 16:03
Re: Взаимоисключение нагрузок в Лира-Сапр
Из этих четверых нужно выбирать одно?
Если ДА, то это будет одна группа взаимоисключения.
Если ДА, то это будет одна группа взаимоисключения.
-
Maka
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 27 май 2020, 11:50
Re: Взаимоисключение нагрузок в Лира-Сапр
1 группа взаимоисключающих нагружения .Они не могут быть вместе.
2 Группа (2 температуры зима и лето) тоже не могут быть вместе.
Но снег и температура зимой возможное загр.
а температура летом и снег нет.
Получается что Снеговая Нагрузка будет с летней температурой. Температура летом исключается из 1 группы (из снеговых нагрузок т.е группа 1 и
группа 2 две температуры не могут быть вместе)
но запятая или логическое <И> не поддерживается в РСУ ?
2 Группа (2 температуры зима и лето) тоже не могут быть вместе.
Но снег и температура зимой возможное загр.
а температура летом и снег нет.
Получается что Снеговая Нагрузка будет с летней температурой. Температура летом исключается из 1 группы (из снеговых нагрузок т.е группа 1 и
группа 2 две температуры не могут быть вместе)
но запятая или логическое <И> не поддерживается в РСУ ?
-
Evgen01
- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 26 май 2020, 16:03
Re: Взаимоисключение нагрузок в Лира-Сапр
Создайте 1 группу взаимоисключения, а не 2 - в которую войдут два снега и температура летом. Два снега и температуры летом и зимой - обозначте кратковременными.
-
Maka
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 27 май 2020, 11:50
Re: Взаимоисключение нагрузок в Лира-Сапр
Может быть такое что температура зимой встретиться с температурой летом в каком нибудь сочетании т.к. они кратковременные.
-
Evgen01
- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 26 май 2020, 16:03
Re: Взаимоисключение нагрузок в Лира-Сапр
и такой вариант нагрузок возможен.
Создание группы взаимоисключающих нагрузок в Лире не предусмотрено, вместо этого есть возможность создания групп РСУ.
Для этого в таблице РСУ необходимо заполнить дополнительно еще пару столбцов, допустим 5 и 6 со своими коэффициентами.
В сочетаниях 1 2 3 температуру зимой принять с нулями, а всочетании 5 6 снег и температуру летом с нулями. Сохранить таблицу РСУ, затем выделить все элементы схемы и создать первую группу РСУ только для столбцов 1 2 3 (через пробел), сохраняем, опять выделяем необходимые элементы и создаем вторую группу РСУ для столбцов 5 6.
Можно попробовать и такой вариант таблицы РСУ. Я им раньше пользовался для создания нормативных нагрузок на фундаменты, сейчас необходимость
в этом отпала, т.к. Лира считает и нормативные РСУ.
Создание группы взаимоисключающих нагрузок в Лире не предусмотрено, вместо этого есть возможность создания групп РСУ.
Для этого в таблице РСУ необходимо заполнить дополнительно еще пару столбцов, допустим 5 и 6 со своими коэффициентами.
В сочетаниях 1 2 3 температуру зимой принять с нулями, а всочетании 5 6 снег и температуру летом с нулями. Сохранить таблицу РСУ, затем выделить все элементы схемы и создать первую группу РСУ только для столбцов 1 2 3 (через пробел), сохраняем, опять выделяем необходимые элементы и создаем вторую группу РСУ для столбцов 5 6.
Можно попробовать и такой вариант таблицы РСУ. Я им раньше пользовался для создания нормативных нагрузок на фундаменты, сейчас необходимость
в этом отпала, т.к. Лира считает и нормативные РСУ.

