Practical seminar Tekla Structures 2017

Какой момент брать для расчета колонны переменного сечния на устойчивость согласно СП 16.13330.2011 в Robot Structural ?

Расчет конструкций в Robot Structural Analysis
Ответить
Lalinis
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 23 мар 2020, 15:38

Какой момент брать для расчета колонны переменного сечния на устойчивость согласно СП 16.13330.2011 в Robot Structural ?

Сообщение Lalinis »

Какой момент брать для расчета колонны переменного сечния на устойчивость согласно СП 16.13330.2011 ? Силюсь рассчитать раму переменного сечения в Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016. Пункт 9.2.3 СП 16.13330.2011 не предусматривает моего случая. Пока взял в плоскости - 1/3, из плоскости - максимальный.

Так-то почти вписался... но по формулам он колонну по фи балочное пытается загнать
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя
Yura
Сообщения: 644
Зарегистрирован: 27 сен 2018, 21:11
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Какой момент брать для расчета колонны переменного сечния на устойчивость согласно СП 16.13330.2011 в Robot Structur

Сообщение Yura »

глянь Катюшина. Кажись там есть ответ на твой вопрос
Аватара пользователя
Clela
Сообщения: 225
Зарегистрирован: 23 мар 2020, 16:53

Re: Какой момент брать для расчета колонны переменного сечния на устойчивость согласно СП 16.13330.2011 в Robot Structur

Сообщение Clela »

Пункт 9.2.3 СП 16.13330.2011:



- РПС можно представить ступенчатым элементом, далее понятно. (При этом свободная длина каждой у ступеньки своя).
Из плоскости переменность сечения влияет только на напряжения в полках, т. к. момент инерции из плоскости не меняется по длине. Имхо: следует брать в средней трети для КЭ с максимальным сжимающим напряжением.
Lalinis
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 23 мар 2020, 15:38

Re: Какой момент брать для расчета колонны переменного сечния на устойчивость согласно СП 16.13330.2011 в Robot Structur

Сообщение Lalinis »

тогда , видимо , нет смысла пытаться рассчитать таким образом каким я задался. Следует пойти более простым путём - разбиением на участки с постоянной жесткостью.... и для всех них вычислять коэффициенты расчетной длины в зависимости от соотношения жесткостей.
Аватара пользователя
Clela
Сообщения: 225
Зарегистрирован: 23 мар 2020, 16:53

Re: Какой момент брать для расчета колонны переменного сечния на устойчивость согласно СП 16.13330.2011 в Robot Structur

Сообщение Clela »

- по крайней мере будет всё прозрачно. Ради спортивного интереса можно другим способом попробовать и сравнить результаты.
В роботе есть КЭ переменного сечения?
eilukha вне форума
Аватара пользователя
Clela
Сообщения: 225
Зарегистрирован: 23 мар 2020, 16:53

Re: Какой момент брать для расчета колонны переменного сечния на устойчивость согласно СП 16.13330.2011 в Robot Structur

Сообщение Clela »

С прочность всё ясно, а как сниповскую устойчивость реализовали - вопрос.
Аватара пользователя
Yura
Сообщения: 644
Зарегистрирован: 27 сен 2018, 21:11
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Какой момент брать для расчета колонны переменного сечния на устойчивость согласно СП 16.13330.2011 в Robot Structur

Сообщение Yura »

А если разница в жесткостях - не в разы, то может ли стержень переменного сечения (или составной из двух участков) потерять устойчивость как единый элемент? Я так и не смог ответить на этот вопрос, как-то было очень нужно
Аватара пользователя
Clela
Сообщения: 225
Зарегистрирован: 23 мар 2020, 16:53

Re: Какой момент брать для расчета колонны переменного сечния на устойчивость согласно СП 16.13330.2011 в Robot Structur

Сообщение Clela »

- это ВСЕГДА так происходит, но для упрощения, ясности и простоты расчёт выполняется как изолированного элемента.
Аватара пользователя
Yura
Сообщения: 644
Зарегистрирован: 27 сен 2018, 21:11
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Какой момент брать для расчета колонны переменного сечния на устойчивость согласно СП 16.13330.2011 в Robot Structur

Сообщение Yura »

Я понимаю, но как ты предлагаешь? средневзвешенный коэффициент брать, а длину - общую?
Lalinis
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 23 мар 2020, 15:38

Re: Какой момент брать для расчета колонны переменного сечния на устойчивость согласно СП 16.13330.2011 в Robot Structur

Сообщение Lalinis »

Ладно... уже хорошо то , что можно сделать следующее. Т.к. как в RSA есть элементы переменного сечения, то считатнуть по ним, а потом разбить ригель частей на 10, и колонну частей на 5 и сравнить...
Lalinis
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 23 мар 2020, 15:38

Re: Какой момент брать для расчета колонны переменного сечния на устойчивость согласно СП 16.13330.2011 в Robot Structur

Сообщение Lalinis »

Там вроде по пунктам 9.2.3 в зависимости от нажатой кнопки.
Screenshot_10.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ответить

Вернуться в «Расчет конструкций в Robot Structural Analysis»